Дмитрий
20.10.2010 08:00
#
Судимся уже год. Всех поздравляю с приобретением квартир хорошего качества. Мы живем в блок-секции №6. Ребята при ремонте не экономьте деньги на утеплении стен, иначе таких прблем как у нас не избежать ( как строили китайцы мы видели ) Стройконсалт, ЗАО
Дмитрий
20.10.2010 08:00
#
Качество оставляет желать лучшего.
По результатам осмотра квартиры по адресу ул. Дальневосточная, дом 164/6, было выявлены следующие недостатки:
Детская комната.
Правая от входа в комнату стена и угол, примыкающий к ней при понижении температуру воздуха ниже -15С подвержены промерзанию. Также на них конденсируется влага, вследствие чего данные поверхности подвержены грибковым поражениям, гипсокартонные поверхности деформируются, обои отслаиваются от стен. Все это связано с некачественной теплоизоляцией данной стены. Температура воздуха в комнате в зимний период ниже нормы.
Окно в данной комнате установлено не правильно – неправильно установлена «точка росы». Из-за этого постоянно конденсируется влага в оконном проеме, который в свою очередь уже поражен грибком.
Необходимо провести следующие работы: снятие обоев, частичный демонтаж гипсокартонного потолка, утепление стен пенопластом, установка гипсокартонных листов, шпатлевка поверхностей, покраска, наклейка новых обоев, переустановка оконного блока, штукатурка и покраска оконного проема.
Спальня.
У эркера, занимающего левую от входа часть спальни, отсутствует утепление потолка (квартира находится на последнем этаже 9-тажного дома). Вследствие этого потолок промерзает, отслаивается штукатурка и обои, некоторые места повреждены грибком.
Остекление эркера сделано некачественно – промерзают окна в углах. При такой большой плоскости остекления толщина пластикового профиля и стеклопакетов недостаточна, вследствие чего в зимний период стекла постоянно «запотевают», температура в комнате ниже нормы.
Окно в данной комнате установлено не правильно – неправильно установлена «точка росы». Из-за этого постоянно конденсируется влага в оконном проеме, который в свою очередь уже поражен грибком.
Необходимо провести следующие работы: разборка потолка эркера, утепление потолка, установка нового потолка, замена остекления эркера на более теплостойкое, переустановка оконного блока, штукатурка и покраска оконного проема.


Ванная комната.
Противоположная от входа в ванну стена и угол, примыкающий к ней при понижении температуру воздуха ниже -15С подвержены промерзанию. Также на них конденсируется влага, вследствие чего данные поверхности подвержены грибковым поражениям, штукатурка отслаивается.
Необходимо провести следующие работы: демонтаж ванной и раковины, снятие плитки и потолка, утепление стены и потолка, установка ванной и раковины, укладка новой плитки, установка потолка.
Зал.
Окно и балконная группа в данной комнате установлены не правильно – неправильно установлена «точка росы». Из-за этого постоянно конденсируется влага в оконном проеме, который в свою очередь уже поражен грибком.
Необходимо провести следующие работы: переустановка оконного блока и балконной группы, штукатурка и покраска оконного проема и балконной группы.