Цитирую: "Технические условия на подключение к тепловым сетям группы малоэтажных жилых домов по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный ..., п.5 Подключение системы ГВС выполнить по закрытой схеме." Это условие и будет выполнено. По открытой схеме в систему ГВС отбирается теплоноситель (горячая вода) из прямого или обратного трубопровода системы отопления т.е. техническая вода (деаэрированная, с присадками) которую употреблять в пищу нельзя. По закрытой схеме в первую ступень теплообменника подается вода из обратного трубопровода отопления где холодная вода нагревается первый раз. Во вторую ступень поступает вода из прямого трубопровода где "холодная" вода догревается до заданной температуры. Греющая и нагреваемая вода не смешиваются. ГВС по открытой и закрытой схемам является централизованным т.к. все здание снабжается водой из одного источника. По стоимости горячей воды сказать ни чего не могу, но такая система позволяет экономить тепло. Да, тепловая энергия измеряется гигаватами, гигакалориями и гигаджоулями. На весь жилой комплекс предусмотрен максимум теплопотребления на ГВС 0,231 гкал/час. | Сибэнергоремстрой Родники, жилой комплекс |