+   Добавить объявление
Вход / Регистрация
Недвижимость Иркутской области

Версия для печатиНедвижимость Иркутска · Новостройки Иркутска · Фотодневник новостроек

Сообщение #184545

ИмяСообщениеВетка дискуссии
015Delta
11.02.2016 09:04
Сообщений: 59
>>>
ЛС
#
Сообщение пользователя dashaStep88:
prntscr.com/a1clwo таблица нагрузок по сечению кабеля

Ага, только это таблица номинальных нагрузок провода. Ок тут всё верно. Но про время-токовую характеристику автомата электрик Равшан обычно забывает. Поясню:
1) На автоматах указывают номинальный ток - ЭТО НЕ ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ!
2) Для автомата категории B не отключающий ток равен In * 1,13. И если у нас автомат номиналом 25 ампер, то 25*1.13= 28,25 А. И такую нагрузку автомат будет держать больше часа. А сколько именно, зависит от наших юго-восточных партнёров. Да еще и номинал там далеко не 25...
3) Далее, есть ещё понятие как ток срабатывания и он равен 1.45 от номинала. В случае с 25А автоматом этот параметр равен 36.25А. В этом случае автомат отключится менее чем за час.
4) Ну и только на 3-5 номиналах он отключится сразу.

Для достижения максимального эффекта рекомендую проложить такой кабель за какую-нибудь деревянную перегородку, только не забудьте заранее мясо купить.
Монополия+, ООО
Дуэт, жилой комплекс

Продвижение
Спецразмещение