Сообщение пользователя menshikova-anna: В случае, если этот проводник действительно имеет сечение 1.5мм2, то усматривается нарушение ПУЭ: "1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты." Впрочем, если на отделочные работы будет нанят "шараш-монтаж", то этот провод либо оборвут под корень, либо просто замуруют в плиточный клей, не найдя что с ним делать. | ООО СЗ СК Родные Берега |