pvikt
06.06.2016 19:23
Сообщений: 24
>>>
ЛС
#
Сообщение пользователя menshikova-anna:

4) Вы путаете силовой кабель с проводом заземления. В санузле вы видите уравнитель нулевых потенциалов, абсолютно стандартный и достаточно длинный для вашего удобства.

В случае, если этот проводник действительно имеет сечение 1.5мм2, то усматривается нарушение ПУЭ: "1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты."
Впрочем, если на отделочные работы будет нанят "шараш-монтаж", то этот провод либо оборвут под корень, либо просто замуруют в плиточный клей, не найдя что с ним делать.