Последняя проверка датируется актом проверки от 4 сентября 2013 года № 3371/13;
На момент проверки установлено следующее:
Блок-секции № 5,6 – выполнено: 15 этажей из 15-ти, кровля, заполнение оконных проемов, витражное остекление, двери входные в квартиры, системы отопления, ГХВС и водоотведения, вентиляционные системы, монтаж систем электрофикации, лифты, отделка – 100%; НВФ (навесной вентилируемый фасад) – 90%; благоустройство – 75%.
Блок-секция №7 – выполнено: 16 этажей из 16-ти, кровля, заполнение оконных проемов, витражное остекление, двери входные в квартиры, системы отопления, ГХВС и водоотведения, вентиляционные системы, монтаж систем электрофикации, лифты, отделка – 100%; НВФ (навесной вентилируемый фасад) – 80%; благоустройство – 95%.
Блок-секция № 8 – выполнено: 15 этажей из 15-ти, кровля, заполнение оконных проемов, витражное остекление, двери входные в квартиры, системы отопления, ГХВС и водоотведения, вентиляционные системы, монтаж систем электрофикации, лифты, отделка, НВФ (навесной вентилируемый фасад) – 100%; благоустройство – 95%.
Блок-секция №9 – выполнено: 15 этажей из 15-ти; кровля, заполнение оконных проемов, витражное остекление, двери входные в квартиры, системы отопления, ГХВС и водоотведения, вентиляционные системы, монтаж систем электрофикации, лифты, – 100%; отделка – 95%; НВФ (навесной вентилируемый фасад) – 95%; благоустройство – 80%.
Блок-секция №10 – выполнено 13 этажей из 13-ти: кровля, заполнение оконных проемов, витражное остекление, двери входные в квартиры, системы отопления, ГХВС и водоотведения, вентиляционные системы, монтаж систем электрофикации, лифты, НВФ (навесной вентилируемый фасад)– 100%; отделка – 95%; благоустройство – 85%.
Так же в результате проверки были обнаружены следующие замечания:
- не представлен протокол испытания огнезащиты деревянных конструкций кровли.
- в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций (цоколь) различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
- отсутствуют на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире отдельные краны для присоединения шлангов, оборудованных распылителями, для использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.
- не представлены документы по проверке пределов огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия) воздуховодов.
- не проведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в жилых и нежилых помещениях с составлением акта.
- не представлены акты испытания ограждения кровли с оформлением соответствующего протокола.
- жилые помещения квартир не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями.
- не представлены Акты приемо-сдаточных испытаний противодымной защиты с составлением протокола.
- у пожарных гидрантов не установлены соответствующие указатели.
- отсутствует в мусоросборочной камере автоматическое спринклерное пожаротушение по всей площади. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть выполнен кольцевым, подключенным к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов.
- не выполнено условие прохода кабелей через перекрытия в 8 блок секции технического этажа(проход кабелей через перекрытие уплотнен пенопластом), обеспечивающее требуемый предел огнестойкости строительных конструкций.
- соединение жил кабелей в чердачном помещении блок секции 8 выполнено в пластмассовой распределительной коробке.
- не выполнено заземление дверей этажных щитов
- в помещении электрощитовой блок секции 7 естественная вентиляция отсутствует.
- на вводе в здание не выполнена система уравнивания потенциалов.
- естественная вентиляция в помещении электрощитовой б/с №7 отсутствует.
- механическая вентиляция в помещении водомерного узла б/с №7 отсутствует.
- механическая вентиляция в помещении теплового пункта б/с №7 отсутствует.
- подводки к системам канализации в ванных комнатах отсутствуют
- термоголовки на радиаторах систем отопления отсутствуют.
Определение сроков и ввод объектов в эксплуатацию право организации-застройщика, и корректировка этих сроков не входит в полномочия Службы.
Застройщику необходимо устранить замечания выданные Службой, после чего подать в Службу извещение об окончании строительства Объекта.