- "..не сдали на экспертизу бетон с последних 2-х этажей (Байкальская ,236 б)."
Уточните о какой именно блок - секции Вы спрашиваете.

- "Заполнение оконных проемов не имеет связи с закладными как по проекту"
Также поясните, в какой блок - секции или в какой квартире специалисты Службы "пропустили" дефект.

- "..утеплитель не понятного происхождения вместо Rockwool".
Согласно проекта, прошедшего государственную экспертизу (№97-37-27/8 от 25.06.08) "утеплитель - минераловатные плиты тольщиной 200 мм". Фактически выполнено утепление из мин.плиты толщиной 150 мм, производство г.Назарово. Производитель работ обещает дополнительно уложить слой мин.плиты толщиной 50 мм для достижния проектных величин.

Как и во многих отраслях, в строительстве брак и недоделки можно исправить, но:
- за чей счет?
- в какой срок?
- с какими изменениями параметров строения?